심야전기온돌난방 /조절기화재피해사례 (천안시 백석대학교 앞 레이크빌원룸)

시공일자 : 2022년 5월18일
시공면적 : 1층 5평,  반지하 5실 23평 전체28평
시공장소 : 충남 천안시 동남구 문암로 레이크빌 원룸
시공특징 : 심먀전기 온돌난방으로 기계식 조절기 사용중 화재로 인하여 1층 1실 전소중 소방서 출동하여 화재 진압과정에서 반지하방
5실이 침수되어 1층 화재난실과 반지하 5실이 심야전기 차단기 떨어지는 문제점이 발생하여 재시공한 현장임.

특히 기계식 조절기가 불꽃이 일어나 다른 인화물질에 불이 붙은 사고로 조절기 프라스틱 부분이 난연재나 불연재 제품 권장.
온도 조절기중 왼쪽제품이 기계식 조절기 오른쪽 제품이 전자식 조절기 차이점 꼭 확인해 주시기 바라며, 조절기는 전기 소모되는 용량에 적합한 제품을 사용해야 함에도 현저히 용량초과 되는 조절기 사용은 화제로 이어진다는점 반드시 숙지 해야됩니다.

화재난 본 현장만 보더라도 4.5Kw/h소모전력량 방에 4Kw 미만 조절기를 사용하면 처음에는 견디지만 시간 흐름에 따라서 전선에 경화현상이 발생하여 본 현장에서 보여 주듯시 화재로 이어지는 불상사가 발생 합니다.  누전차단기는 이런 과부하 현상을 걸러내지 못하며 오로지 누전이 있을때만 차단기가 떨어지는 것 입니다


 
   
 